หมวดวิศวกรรม/เทคโนโลยียานยนต์ => ห้องเครื่อง => ยานยนต์ EV => ข้อความที่เริ่มโดย: Auto Man ที่ 09 มีนาคม 2569, 14:47:10

หัวข้อ: ทำไม ... EV Charger มักให้ต่อลงดินแบบ TT
เริ่มหัวข้อโดย: Auto Man ที่ 09 มีนาคม 2569, 14:47:10
อ้างถึง
#ทำไม ... EV Charger มักให้ต่อลงดินแบบ TT ทั้งที่ระบบไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช้ TN-C-S
#โดยทั่วไป ... บ้านพักอาศัยในประเทศไทยรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าในรูปแบบระบบการต่อลงดินแบบ TN-C-S คือช่วงต้นทางมีการรวมสาย Neutral และ Protective Earth เป็นสาย PEN และจะแยกเป็น N และ PE ภายในอาคาร
#อย่างไรก็ตาม ... เมื่อติดตั้ง EV Charger มาตรฐานหลายฉบับ เช่น แนวทางของการไฟฟ้าฯ และมาตรฐานงานติดตั้งติดตั้ง EV Charger ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563
#ได้เปิดทางให้ ... ใช้ระบบการต่อลงดินแบบ TT สำหรับวงจรชาร์จรถไฟฟ้า แม้ว่าระบบการต่อลงดินหลักของบ้านจะเป็น TN-C-S ก็ตาม
#เหตุผลสำคัญคือ ... ระบบ TN-C-S ยังมีความเสี่ยง ถ้ากรณีสาย Neutral หรือ PEN ของต้นทางสายเข้าเมนตู้หลักของบ้านหลุดหรือขาด
#ในระบบ ... การต่อลงดินแบบ TN-C-S หากเกิดเหตุการณ์ PEN conductor ขาด กระแสโหลดทั้งหมดจะไหลกลับผ่านหลักดินของผู้ใช้ไฟฟ้า กระแสที่ไหลผ่านหลักดินที่มีความต้านทาน I*R =V ก็ทำให้เกิดศักย์ไฟฟ้าปรากฏขึ้นที่ตัวถังโลหะของอุปกรณ์ได้ ซึ่งรวมถึง ตัวถังของ EV Charger หรือรถ EV และอาจก่อให้เกิด Touch Voltage ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
#ดังนั้นหากจะใช้ ... การต่อลงดินแบบ TN-C-S กับ EV Charger มาตรฐานจึงกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างเข้มงวด คือ ต้องควบคุม ค่าความต้านทานดินให้ต่ำมาก ตามตารางกำหนด คือ :-
● มิเตอร์ 15(45)A : ไม่เกินประมาณ 2.5 Ω
● มิเตอร์ 30(100)A : ไม่เกินประมาณ 1.25 Ω
● มิเตอร์ >30(100)A : ไม่แน่ะนำให้ใช้วิธีนี้
#ซึ่งในสภาพ ... การติดตั้งของบ้านพักอาศัยทั่วไป การควบคุมค่าความต้านทานดินให้ต่ำตามที่กำหนดมักทำได้ค่อนข้างยาก และในหลายกรณีก็ไม่ได้มีการตรวจวัดหรือยืนยันค่าอย่างถูกต้องและจริงจัง
#ด้วยเหตุนี้ ... จึงมีการใช้แนวทาง TT System สำหรับวงจร EV Charger โดยให้ติดตั้ง หลักดินแยกเฉพาะสำหรับ EV Charger และใช้ RCD (ที่ตรวจไฟฟ้ากระแสตรงได้ เช่น RCD type B หรือ F หรือ A) เป็นอุปกรณ์ป้องกันหลัก หากเกิดไฟรั่ว RCD จะตัดวงจรทันที ช่วยลดความเสี่ยงจากกรณี Neutral ขาดในระบบ TN-C-S
#สรุปคือ ... บ้านพักอาศัยยังคงใช้ระบบ TN-C-S ตามปกติได้ แต่สำหรับ EV Charger มักเลือกใช้ TT System พร้อม RCD เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ PEN หรือ Neutral ขาด ในระบบไฟฟ้า
#หมายเหตุ ... ทุกรูปแบบการต่อลงดินมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันครับ

ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ
 (https://postimg.cc/PvCDYKxx)

ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ
 (https://postimg.cc/m1P9CVDr)

ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ
 (https://postimg.cc/5QXzLp02)

ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ
 (https://postimg.cc/K31TBQzv)

ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ
 (https://postimg.cc/ygQ9D2Vx)

   
 

ห้องไฟฟ้า (Electrical Room)